"일체형 방화셧터 설치한곳 앞에 일반 셔터설치가능 문의" 게시물 내용
일체형 방화셧터 설치한곳 앞에 일반 셔터설치가능 문의
작 성 자 최은주 등 록 일 2020/08/24 조 회 712
첨부파일 소방도면.pdf (795.3 KB)

안녕하세요~ 여기는 노인복지기관입니다.

다름이 아니라 저희기관이 지하 주차장 출입구에 일체형 방화셧터가 설치되어 있습니다. 

저희기관은 이용시설이라 6시면 퇴근하고, 복지관에 아무도 남아 있지 않습니다. 지하주차장 출입구가 옆에 도서관과도 연결되어 있으나 특수한 경우에는 도서관쪽 지하 출입구도 안쓰고 닫혀있습니다.

지하주차장을 열어놓을 경우 외부인이 지하주차장에 들어와 범죄에 노출되고, 건물관리가 되지 않아 방화셧터를 종종 내려놓았습니다.

허나 방화셧터에 무리가와 수리가 필요하는등 관리비용이 많이 발생하게되어 이번에 주차장 출입구 일체형 방화셧터 앞 2-3m앞에 일반 자동셧터를 설치하여 관리하고 싶은데 소방법 상 괜찮은지 알고 싶습니다.

소방관리업체는 문제없을것 같다는 피드백을 받았는데

명확하게 확인하고 싶습니다.

관련법조항 등도 같이 알려주시면 감사하겠습니다.

  • 목록

"답변입니다." 게시물 내용
답변입니다.
작 성 자 박창신 등 록 일 2020/08/25 연락처 063-280-3836
첨부파일

항상 소방업무에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

방화셔터는 '건축법' 상 방화구획을 위해 설치하는 시설로서 '소방시설법' 제10조의 규정에 따라 방화구획 및 방화시설 등에 대하여 폐쇄, 훼손 및 장애물 설치, 용도장애 및 소방활동에 지장을 주는 행위, 그리고 해당 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위 등을 금지하고 있으며,

귀하와 유선통화 결과 현장에 설치된 방화셔터는 일체형 방화셔터로서 화재 시 방화셔터에 설치된 문으로 피난할 수 있도록 제작된 것으로 인근에 방범셔터를 설치할 경우 피난에 장애가 있을 것으로 판단됩니다.

방화셔터 인근 방범셔터 설치와 관련된 자세한 사항은 관할 소방서와 협의하여 주시기 바라며, 기타 문의사항이 있을 경우 전북소방본부 방호예바와(063-280-3836)로 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

  • 목록