"위험물 취급 공장 지붕 태양광 가능 여부" 게시물 내용
위험물 취급 공장 지붕 태양광 가능 여부
작 성 자 유웅석 등 록 일 2021/01/13 조 회 319
첨부파일

안녕하세요

위험물을 취급하는 공장 지붕에 태양광 설치 가능여부가 궁금한데요, 전체 공장(길이 약 100m) 중 일부(길이 약 30m)에만 위험물 설비가 들어가 있는 상황이며, 공장 내부 벽으로 분리되어 있습니다.

위험물을 취급하는 곳 상부는 법적으로 설치가 불가능하다고 들은것 같은데 정확치 않아서요.

답변부탁드리며, 설치가 불가능 하다면 위험물을 취급하는 설비 외(길이 약 70m) 부분에는 설치가 가능한지도 궁금합니다. 바쁘실텐데 답변 부탁드립니다. 감사합니다.

  • 목록

"위험물취급 공장 지붕 태양광 가능 여부 답변" 게시물 내용
위험물취급 공장 지붕 태양광 가능 여부 답변
작 성 자 옹성수 등 록 일 2021/01/13 연락처 063-280-4464
첨부파일

안녕하십니까?

문의하신 질의에 관한 답변드립니다.

위험물취급 건물의 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료를 설치하여야 합니다.(위험물안전관리법 시행규칙 별표4)

따라서, 위험물취급시설 지붕에 태양광 발전설비를 설치하는 것은 위험물안전관리법에 적합하지 않다고 판단되며, 기타 자세한 사항은 전북소방본부 방호예방과(280-4464)로 문의하여 주시면 친절히 안내하여 드리겠습니다.

감사합니다.