"소방용 펌프의 비상전원 공급여부" 게시물 내용
소방용 펌프의 비상전원 공급여부
작 성 자 이종현 등 록 일 2019/02/08 조 회 1172
첨부파일

수고많으십니다 현재 설계하고 있는 정읍소재 공장의 옥내소화전 및 스프링클러 설비설계시 아래와 같은 사항에 관하여 문의 드립니다.

- 아 래 -

설계조건 : 적용 소방설비는 옥내소화전 및 스프링클러 설비 이며, 공장내 비상발전기 있음, 옥상수조는 없습니다.

1. 이경우 해당설비에 적용해야 하는 펌프는 주펌프(모터기동), 보조펌프(엔진기동), 충압펌프로 적용할경우 주펌프에는 비상발전기 전원을 연결하지 않아도 무방한지 문의 드립니다.

2. 해당 설계조건에서 1번경우와 달리 주펌프(모터기동), 충압펌프로 설비 구성하고 해당 주펌프에 비상발전기 전원을 연결할경우 보조펌프(엔진기동)는 설치하지 않아도 무방한지 문의 드립니다.

감사합니다 수고하십시요.

 

  • 목록

"옥내소화전 및 스프링클러 설계 관련" 게시물 내용
옥내소화전 및 스프링클러 설계 관련
작 성 자 최영록 등 록 일 2019/02/13 연락처 280-3807
첨부파일

항상 소방에 관심을 가져주셔서 감사드립니다. 귀하께서 문의하신 내용에 관하여 답변드리겠습니다

1번 질의 답변) - 옥내소화전설비 및 스프링클러설비 가압송수장치(소방펌프)는 겸용가능하며, 옥상수조가 없는 경우 주펌프와 동등이상의 소방펌프 추가설치, 스프링클러설비는 비상전원 공급을 위한 비상발전기 또는 엔진펌프 설치요망

결론) 주펌프(전동기), 엔진펌프(주펌프와 동등이상의 것), 충압펌프로 갈음가능, 즉 엔진펌프가 옥상수조 및 비상전원 역할을 대체함으로 주펌프 비상발전기 연결 무관함

2번 질의 답변) - 주펌프, 충압펌프만 설치하고 주펌프에 비상발전기 연결을 하는 경우 비상전원 공급만 충족하고, 옥상수조 대체용 소방펌프를 추가로 설치하여야함.

상기 1번과 같이 소방펌프를 설치하시고, 엔진펌프에 역할이 옥상수조 및 비상전원 공급을 대체하는 기능을 수행하나, 엔진펌프에 상시 기동을 담보할 수 없는 경우 비상발전기 전원을 주펌프에 연결하여 유사시 대응할 수 있도록 설치함이 타당하다고 사료됩니다.

  • 목록

만족도 평가

내용이나 사용편의성에 만족하시나요
만족도평가창
최종수정일 : 2010-05-03
  • quickmenu
  • 민원서식자료
  • 화재피해안내센터
  • 부조리신고센터
  • 119안전신고센터
  • 청탁금지법 위반행위 신고센터
  • top

개인보호정책

  • 이용약관
  • 개인정보보호정책
  • 이메일무단수집거부
  • 저작권보호정책
  • 홈페이지개선의견
  • 뷰어프로그램
  • 사이트맵
top

전북소방본부 JB Fire Headquarters

주소

  • 전라북도 전주시 완산구 효자로 225(효자동3가 1) 전북도청  16층 TEL : 063-280-3831
  • Copyright(c) 2010 JB Fire Safety Haedquaters,All Right Reserved

웹접근성 품질마크

홈페이지 사용자 수

TODAY :
118
TOTAL :
270967