"위험물 취급 공장 지붕 태양광 가능 여부" 게시물 내용
위험물 취급 공장 지붕 태양광 가능 여부
작 성 자 유웅석 등 록 일 2021/01/13 조 회 320
첨부파일

안녕하세요

위험물을 취급하는 공장 지붕에 태양광 설치 가능여부가 궁금한데요, 전체 공장(길이 약 100m) 중 일부(길이 약 30m)에만 위험물 설비가 들어가 있는 상황이며, 공장 내부 벽으로 분리되어 있습니다.

위험물을 취급하는 곳 상부는 법적으로 설치가 불가능하다고 들은것 같은데 정확치 않아서요.

답변부탁드리며, 설치가 불가능 하다면 위험물을 취급하는 설비 외(길이 약 70m) 부분에는 설치가 가능한지도 궁금합니다. 바쁘실텐데 답변 부탁드립니다. 감사합니다.

  • 목록

"위험물취급 공장 지붕 태양광 가능 여부 답변" 게시물 내용
위험물취급 공장 지붕 태양광 가능 여부 답변
작 성 자 옹성수 등 록 일 2021/01/13 연락처 063-280-4464
첨부파일

안녕하십니까?

문의하신 질의에 관한 답변드립니다.

위험물취급 건물의 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료를 설치하여야 합니다.(위험물안전관리법 시행규칙 별표4)

따라서, 위험물취급시설 지붕에 태양광 발전설비를 설치하는 것은 위험물안전관리법에 적합하지 않다고 판단되며, 기타 자세한 사항은 전북소방본부 방호예방과(280-4464)로 문의하여 주시면 친절히 안내하여 드리겠습니다.

감사합니다.

  • 목록

만족도 평가

내용이나 사용편의성에 만족하시나요
만족도평가창
최종수정일 : 2010-05-03
  • quickmenu
  • 민원서식자료
  • 화재피해안내센터
  • 부조리신고센터
  • 119안전신고센터
  • 청탁금지법 위반행위 신고센터
  • top

개인보호정책

  • 이용약관
  • 개인정보보호정책
  • 이메일무단수집거부
  • 저작권보호정책
  • 홈페이지개선의견
  • 뷰어프로그램
  • 사이트맵
top

전북소방본부 JB Fire Headquarters

주소

  • 전라북도 전주시 완산구 효자로 225(효자동3가 1) 전북도청  16층 TEL : 063-280-3831
  • Copyright(c) 2010 JB Fire Safety Haedquaters,All Right Reserved

정보통신접근성 품질인증 마크(과학기술정보통신부 WEB접근성 한국웹접근성인증평가원 2021.03.9~2022.03.8)

홈페이지 사용자 수

TODAY :
122
TOTAL :
411861