민원상담

소방용 수조 구조안전성 확인 가능 여부 판단 기준 질의

  • 작성자 : 이○○
  • 작성일 : 2026-04-29
  • 조회수 : 183

최근 「소방시설의 내진설계 기준(2026.01.30 개정, 2026.03.01 시행)」과 관련하여소방용 수조 구조안전성 확인의 실무 적용 기준에 대해 질의드립니다.

수조 구조안전성 “확인”은제3자가 검증 가능한 형태로 제시되어야 하는 것으로 이해하고 있으며,

수조 형상, 지지구조, 앵커 및 연결부를 포함한 전체 구조 시스템에 대한 검토와응력 및 변위 결과, 하중 전달 과정 등이 확인 가능한 수준으로 제시되어야구조안전성 확인이 가능하다고 판단됩니다.

다만, 실무에서는전체 구조 거동에 대한 검토 없이개별 부재 수준의 구조계산서만 제출되는 사례도 있어,

이와 같은 경우에도 구조안전성 “확인”이 이루어진 것으로 인정 가능한지,또는 확인이 어려운 경우 보완 요청 또는 재검토 대상에 해당하는지실무 판단 기준을 확인 부탁드립니다.

첨부자료는 관련 기준 및 현장 사례를 정리한 참고자료입니다.

검토 시 참고 부탁드립니다.

감사합니다.

목록

[답변]소방용 수조 구조안전성 확인 가능 여부 판단 기준 질의

  • 작성자 : 최석규
  • 등록일 : 2026-06-19

안녕하십니까 김제소방서 대응예방과 소방교 최석규입니다.

먼저 소방행정에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

 문의하신 수조의 구조안전성 확인은  「소방시설의 내진설계 기준」[별표2] 수조의 구조안전성 검토(확인) 항목에 따라 종합적으로 고려하여 확인하고 있으며 

1. 수조개요: 수조의 종류, 연결 방식, 형상 및 설치 위치 등의 명확성 확인

2. 설계지수: 관련 기준 적정성 확인 및 수평하중지진계수, 수직하중지진계수는 전체 구조 시스템에 작용하는 지진력 산정의 기초가 되므로 중점적으로 검토

3. 설계 지진하중: 정수압 및 둥수압, 지진파면 압력 등의 반영여부 확인

4. 내진설계 주요결과: 전체 구조안전성 확인 과정에서 수조 패널, 본체, 프레임, 연결부, 앵커, 패드 등 전체 구조 시스템 수준의 검토 확인 및 실제 응력 분포, 변위, 최대 발생위치 등 확인, 가요성이음장치 검토시 구조검토 결과에 따른 적정 제품 선정등 검토

 

추가로 제출자료의 검토 범위, 위치 변경 시 재검토 필요 여부등을 종합적으로 검토하여 판단하고 있습니다.

추가 문의사항이 있으시면 대응예방과(063-540-4242)로 전화주시면 답변드리겠습니다.

 

 