작동기능점검을 자체점검으로 할 수 있나요?

  • 작성자 : 이주석
  • 작성일 : 2016-05-09

모두 1층입니다

연면적이 각각 A동  5,100[제곱미터], B동 2,200 [제곱미터],

펌프실 228 [제곱미터] 등 입니다.

총 연면적이 7,411 [제곱미터]정도 됩니다.

소방시설로는 옥외소화전 6개,주,보조펌프 ,화재수신기,속보기,앰프 등이 있습니다.

 

작동기능점검을 자체점검만으로 할 수 있나요?

아니면 작동기능점검을 업체?(검사대행)에 맡겨야 하나요?

목록

[답변]작동기능점검을 자체점검으로 할 수 있나요?

  • 작성자 : 김제소방서
  • 등록일 : 2016-05-12

평소 저희 소방행정에 관심을 가져주심에 감사드리며 귀하께서 질의하신 사항에 대하여 답변드립니다.

귀하의 대상물이 작동기능점검에 해당이 되신다면 점검자는 해당 대상물의 관계인,소방안전관리자 또는 소방시설관리업자 모두 할 수 있습니다. 관계인께서 직접 작동기능점검을 하실 경우에는 해당 소방시설 점검에 필요한 점검기구 이용하여 점검하시면 됩니다.

작동기능점검표에 의거 직접 점검하신 후 소방시설 작동기능점검 결과보고서와 점검기구 이용한 점검사진 첨부하여 소방서에 제출하여 주시기 바랍니다.

단, 귀하의 A동의 면적이 5,000제곱미터 이상이신데 혹시 스프링클러설비가 있으시면 종합정밀점검 대상에도 해당이 되십니다. 귀하의 건물의 정확한 용도,면적,소방시설의 종류를 알아야 종합정밀점검 해당여부가 확인 가능하오니 김제소방서로 전화주시면 자세한 답변 드리겠습니다.

(김제소방서 방호구조과 063-540-4242)

오늘도 행복한 하루되시길 바랍니다.

목록

[답변]자유게시판 및 상담

  • 작성자 : 김제소방서
  • 등록일 : 2016-07-18

민원인께서 자유게시판에 게시한 내용이 유사한 내용의 글을 반복게시 또는 개인정보 노출로 특정인을 지칭, 사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해한다고 인정되어 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제44조의3(임의의 임시조치), 행정기관 등 웹사이트 운영 가이드라인 제4장 웹 사이트 운영 제3절 활동별 준수 및 고려사항·운영활동수행·게시물·자료 관리에 따라 차단조치 되었음을 알려드립니다.

기타 게시물의 개인적인 내용은 당사자와 원만히 해결하였으면 합니다.

다른 문의사항이 있으시면 063-540-4212로 전화주시면 성실하게 답변드리겠습니다.