전북복합물류센터 인랙스프링클러설치 관련 문의

  • 작성자 : 박민서
  • 작성일 : 2023-05-12

금산면 금평로 313 의 전북복합물류센터 소방안전관리자 박민서입니다. 

저의 시설 b동 1.3층에 임차인을 받고자 하는데, 랙 설치를 하려고 합니다. 그런데, 저의 시설에 랙크식으로 하려면 인랙스프링클러를 설치 하여야 하는 지요? 건축 도면상 층별 높이는 10m , 1층 면적은 8699㎡,3층은 6893㎡ 입니다. 감사합니다.

목록

[답변]전북복합물류센터 인랙스프링클러설치 관련 문의

  • 작성자 : 김제소방서
  • 등록일 : 2023-05-12

귀하께서 문의하신 사항에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

 

1. 귀하께서 문의하신 내용은 "랙크식 창고의 스프링클러 설치"에 관한 것으로 판단됩니다.

- 랙식창고 스프링클러설비 설치 기준과 관련하여 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령별표4 1호라목8)에 천장 또는 반자의 높이가 10m를 넘는 랙식창고로서 바닥면적의 합계가 15이상인 경우에는 모든 층으로 규정하고 있습니다.

- 또한 랙크식창고의 경우 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103) 10(헤드), 화재안전기술기준 (NFTC 103) 2.7 헤드 등의 기준에 의거 설치할 것을 규정하고 있습니다.

- 전북복합물류센터(금산면 금평로 313)의 경우 기존에 이미 랙크식 창고로 2층에 랙식 창고에 대한 헤드등을 반영하였으며, 타층에 랙()을 갖춘 것으로 설치하시다면 랙크식 창고로서 헤드를 반영해야 할 것으로 판단됩니다.

 

- 참고로 랙크식 창고 판단시 바닥면적 15이상(지붕 또는 외벽이 불연재료 시)이며 천장 또는 반자의 높이가 10m를 넘는 기준에서 10m는 도면이 아닌 실제높이를 기준이며 평균높이가 아닌 최고높이를 의미합니다.

문의사항: 김제소방서 건축담당자 소방위 공래조 063-540-4242