수조 구조안전성 확인 시 검토 기준 및 판단 범위 질의
- 작성자 : 이○○
- 작성일 : 2026-04-29
- 조회수 : 125
최근 「소방시설의 내진설계 기준(2026.01.30 개정, 2026.03.01 시행)」과 관련하여소방용 수조 구조안전성 확인의 실무 적용 기준에 대해 질의드립니다.
수조 구조안전성 “확인”은제3자가 검증 가능한 형태로 제시되어야 하는 것으로 이해하고 있으며,
수조 형상, 지지구조, 앵커 및 연결부를 포함한 전체 구조 시스템에 대한 검토와응력 및 변위 결과, 하중 전달 과정 등이 확인 가능한 수준으로 제시되어야구조안전성 확인이 가능하다고 판단됩니다.
다만, 실무에서는전체 구조 거동에 대한 검토 없이개별 부재 수준의 구조계산서만 제출되는 사례도 있어,
이와 같은 경우에도 구조안전성 “확인”이 이루어진 것으로 인정 가능한지,또는 확인이 어려운 경우 보완 요청 또는 재검토 대상에 해당하는지실무 판단 기준을 확인 부탁드립니다.
첨부자료는 관련 기준 및 현장 사례를 정리한 참고자료입니다.
검토 시 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
[답변]수조 구조안전성 확인 시 검토 기준 및 판단 범위 질의
- 작성자 : 대응예방과
- 등록일 : 2026-05-21
소방 행정에 깊은 관심을 가져주심에 감사드립니다.
문의하신 사항에 대해 다음과 같이 답변드립니다.
2026년 3월 1일 시행된 「소방시설의 내진설계 기준」 [별표 2]에 따라, 설계 계수(수평·수직 하중지진계수 등), 설계 지진하중(상·하단부 정수압 등) 및 전체 응력을 종합적으로 검토하여 구조안전성 적합 여부를 판단합니다.
제출 자료는 수조 본체·지지구조·앵커 연결부를 포함한 전체 시스템의 구조 거동이 확인 가능한 형태로 제시되어야 하며, 하중 전달 경로가 불분명하거나 전체 안전성 확인이 어려운 경우 보완 요청 또는 재검토될 수 있습니다.
순창소방서