직상발화 관련 문의 드립니다.

  • 작성자 : 이진규
  • 작성일 : 2020-06-30
15층 오피스텔  경보설비 연동에 관한 문의사항입니다.

현재 오피스텔은 건축허가서상 신축1동으로 구성되어 있고 계단식으로(4계단) 구성된 오피스텔 입니다.

경보설비 연동을 라인별 직상발하로 연동해야 하는지, 동층별로 연동해야 하는지.

어떤방식으로 연동을 해야 문제가 발생하지 않는지 알고 싶어서 문의드립니다.

목록

[답변]문의에 대한 답변 드립니다.

  • 작성자 : 완주소방서
  • 등록일 : 2020-06-30

먼저 소방업무 추진에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다.

 

귀하께서 질의하신 문의사항에 대하여 답변 드리겠습니다.

 

문의사항)

건축허가서상 신축 1동으로 15층으로 계단식(4계단)으로 구성된 오피스텔 경보설비 연동을 라인별 직상발하로 연동해야 하는지? 아니면 동 층별로 연동해야 하는지?

 

답변

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 제8(음향장치 및 시각경보장치) 2,

비상방송설비의 화재안전기준 제4(음향장치) 7

 

국가화재안전기준에 의거 경보설비의 경보방식은 아래와 같이 동 층별로 해야 됨을 알려드립니다.

앞으로 기타 궁금하신 사항 문의 시에도 성실하게 답변 드리겠습니다.

(소방시설 설치 063-290-0242)

 

(화재안전기준 내용)

층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000를 초과하는 특정소방대상물은 다음 각목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

. 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

. 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것