민원상담

수조 구조안전성 “확인” 실무 적용 방향 관련 재질의 (2026 개정 기준 적용 관련)

  • 작성자 : 이○○
  • 작성일 : 2026-05-10
  • 조회수 : 270
<>

안녕하세요.

이전 질의에 대한 답변 감사드립니다.

답변 내용을 통해,현재 실무에서는 수조현황, 업체명, 작성자, 자격증 사본,지진하중 계산서 및 부재검토 자료 등을 중심으로구조검토 자료를 검토하고 있는 것으로 이해하였습니다.

다만,「소방시설의 내진설계기준」 2026.01.30 개정 및 2026.03.01 시행 이후에는,별표2에서 구조안전성 “확인” 관련 사항이 보다 구체화되면서,단순 제출자료 존재 여부뿐 아니라,

 - 전체 구조 시스템 검토 여부

 - 실제 수조 형상 반영 여부

 - 지지구조·앵커·접합부 포함 여부

 - 응력 및 변위 결과 확인 가능 여부

 - 하중 전달 경로 확인 가능 여부

 - 제출자료만으로 검증 가능한 상태인지 여부

등도 함께 고려되어야 하는 방향으로 이해하고 있습니다.

특히 실제 현장에서는,부재 계산서 및 일부 결과값은 존재하더라도,

 - 전체 구조 거동 확인이 어렵거나

 - 실제 형상 반영 여부가 불명확하거나

 - 계산 과정 및 검증 근거 확인이 어려운 경우

구조안전성 “확인” 자체가 어려운 사례가 발생할 수 있다고 판단됩니다.

 

이에 따라,기존 실무 운영 방식과 개정 기준 적용 방향 사이의 차이를실무적으로 어떻게 반영할 것인지에 대한 검토가 필요할 수 있어관련 참고자료를 첨부드립니다.

본 질의는 특정 기준 강제 또는 추가 자료 요구 취지가 아니라,개정 기준 시행 이후 구조안전성 “확인”의 실무 적용 범위와확인 가능 여부 판단 방향에 대한 참고 차원에서 드리는 질의입니다.

검토 부탁드립니다.

감사합니다.

이형기 드림

첨부자료

1. 소방용 수조 구조안전성 “확인” 실무 적용 방향 비교

2. 수조 구조안전성 확인 업무 흐름(착공신고 보완 흐름 예시)

3. 현장 시공 사례

목록

[답변]수조 구조안전성 “확인” 실무 적용 방향 관련 재질의 (2026 개정 기준 적용 관련)

  • 작성자 : 대응예방과
  • 등록일 : 2026-05-12

소방행정에 대한 깊은 관심에 감사 드립니다. 

문의하신 「소방시설의 내진설계 기준」(2026.3.1. 시행)에 따른 소방용 수조의 구조안정성 확인은 주지하고 계시는 바와 같이 

개정된 「소방시설의 내진설계 기준」 별표2에 따라 설계 계수(수평, 수직하중지진계수 등),  설계 지진하중(상하단부 정수압 등) 및

전체 응력 등을 검토하여 제출된 자료의 구조안전성 확인 적합 여부를 판단할 예정이며, 

제출자료만으로 구조안전성 확인이 불가한 경우 추가자료 제출 등 보완요구를 통해 업무 처리 예정임을 알려드립니다. 

추가 문의사항이 있으신 경우 063-220-4242로 연락주시면 안내 드리겠습니다. 

목록

컨텐츠 만족도 평가

만족도 평가

제공되는 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?

최종수정일 : 2023-07-11

방문자통계