수조 구조안전성 “확인” 실무 적용 방향 관련 재질의 (2026 개정 기준 적용 관련)
- 작성자 : 대○○○○
- 작성일 : 2026-05-12
- 조회수 : 87
소방행정에 대한 깊은 관심에 감사 드립니다.
문의하신 「소방시설의 내진설계 기준」(2026.3.1. 시행)에 따른 소방용 수조의 구조안정성 확인은 주지하고 계시는 바와 같이
개정된 「소방시설의 내진설계 기준」 별표2에 따라 설계 계수(수평, 수직하중지진계수 등), 설계 지진하중(상하단부 정수압 등) 및
전체 응력 등을 검토하여 제출된 자료의 구조안전성 확인 적합 여부를 판단할 예정이며,
제출자료만으로 구조안전성 확인이 불가한 경우 추가자료 제출 등 보완요구를 통해 업무 처리 예정임을 알려드립니다.
추가 문의사항이 있으신 경우 063-220-4242로 연락주시면 안내 드리겠습니다.
[답변]수조 구조안전성 “확인” 실무 적용 방향 관련 재질의 (2026 개정 기준 적용 관련)
- 작성자 : 대응예방과
- 등록일 : 2026-05-12
소방행정에 대한 깊은 관심에 감사 드립니다.
문의하신 「소방시설의 내진설계 기준」(2026.3.1. 시행)에 따른 소방용 수조의 구조안정성 확인은 주지하고 계시는 바와 같이
개정된 「소방시설의 내진설계 기준」 별표2에 따라 설계 계수(수평, 수직하중지진계수 등), 설계 지진하중(상하단부 정수압 등) 및
전체 응력 등을 검토하여 제출된 자료의 구조안전성 확인 적합 여부를 판단할 예정이며,
제출자료만으로 구조안전성 확인이 불가한 경우 추가자료 제출 등 보완요구를 통해 업무 처리 예정임을 알려드립니다.
추가 문의사항이 있으신 경우 063-220-4242로 연락주시면 안내 드리겠습니다.
전주완산소방서